Осенью поставили козырёк над входом, каркас из профтрубы 40×20, поликарбонат, полукруглый, ширина 1,8 м. Выглядит хорошо. Но весь дождь стекает с переднего края ровно на верхнюю ступень, а зимой там была наледь, муж два раза чуть не упал. Мастер говорит, водосток на такой козырёк не ставят. Правда не ставят?
Ставят, просто ему не хотелось возиться. На полукруглом козырьке вода уходит вперёд и по бокам, и хуже всего как раз то, что вы описали, фронт над ступенью. Вариантов несколько. Можно сделать уклон назад к стене и желоб вдоль стены, но для арки это уже переделка каркаса. Можно повесить небольшой желоб по переднему краю на кронштейнах к последней дуге, трубу вниз по стене. Самое простое, капельник или отбойник, чтобы вода падала дальше от ступени, но при вашей ширине крыльца это мало что даст. И проверьте вынос. Если козырёк заканчивается над ступенью, а не за ней, это ошибка размеров, его надо было делать сантиметров на 30-40 длиннее крыльца. Сколько у вас сейчас от края козырька до края ступени?
Померила. Край козырька не доходит до края верхней ступени сантиметров десять, на эскизе у мастера вынос 1200, по факту 1050. Объясняет, что «чтобы не закрывать окно сбоку». Про окно со мной никто не говорил. Обещал приехать после майских, предложит желоб, а про длину молчит.
Окно сбоку проверяют заранее, когда рисуют вид спереди и сбоку с размерами от угла дома. Я в эскизах для клиентов всегда отмечаю, что рядом: окна, водосток крыши, фонарь, звонок. Если в эскизе вынос 1200 стоит цифрой, это его ошибка, и про окно надо было спросить до изготовления. Попросите его положить рядом эскиз и рулетку, пусть сам покажет, где 1200.